逗你玩 发表于 2021-7-10 19:47:40

配电室、箱变分布式光伏多点接入

用户配电室、箱变分布式光伏380V单点接入要求不大于400kVA,能不能在配电室做多点接入,如800kWp光伏能否做2个并网接入箱接入380V系统?

V大漠飞鹰V 发表于 2021-7-21 14:12:06

可以的,目前分布式的主流做法。

zaipengliu 发表于 2021-8-9 15:13:20

为什么不能大于400kVA,这个感觉跟上级变压器容量有关啊。

15988308881 发表于 2021-8-10 18:58:05

可以的这个不超变压器的80 没问题

fxfxfx 发表于 2021-8-12 13:01:07

我们在山东项目,光伏屋面项目总容量超过400kWp,供电公司要求采用高压并网,且需要市局批准。具体应咨询当地供电部门,技术上一般没有问题。

lilcelly 发表于 2021-8-16 11:07:36

规范没有强制要求,看这个是不是当地强制要求,容量满足的情况下可以这样操作,但接入容量不大的情况下最好一个点直接接入

popathere 发表于 2021-8-16 18:54:32

这个是国网的规定,不同电压等级对应不同的容量。

李狗蛋灬 发表于 2021-9-20 20:54:56

没有强制性要求吧,江苏这边看具体变压器容量,如果够而且条件适合,单点可以超过400KW,也可以低压并网

特斯拉 发表于 2021-9-23 15:08:23

可以多点接入并网